안녕하세요. 양진목입니다.
올려주신 회로는 망로가 2개가 아니고 가운데 망로도 존재하므로 3망로 회로입니다.
그래서 가운데 망로전류를 i2(시계방향)으로 두고 방정식을 세우면 다음과 같습니다.
120=12i+Vx
Vx=-j30*i2+Vt
Vt=120(i2+it)+10Vx
Vx=60(i-i2)
한번 확인해보시기 바랍니다.
답변이 되었는지 모르겠습니다.
그럼 안녕히계세요.
※ 답변 완료된 질문과 답변은 수정 및 삭제가 불가합니다.
안녕하세요. 양진목입니다.
올려주신 회로는 망로가 2개가 아니고 가운데 망로도 존재하므로 3망로 회로입니다.
그래서 가운데 망로전류를 i2(시계방향)으로 두고 방정식을 세우면 다음과 같습니다.
120=12i+Vx
Vx=-j30*i2+Vt
Vt=120(i2+it)+10Vx
Vx=60(i-i2)
한번 확인해보시기 바랍니다.
답변이 되었는지 모르겠습니다.
그럼 안녕히계세요.